冰雪景观建筑技术标准 GB51202-2016
返 回
变小
变大
底 色

5.1 一般规定

5.1.1  冰雪景观建筑施工前,建设单位应组织设计、施工、监理单位相关人员,进行图纸会审和技术交底。

5.1.2  施工单位应编制冰雪景观建筑施工组织设计,并应制定施工方案。对施工支撑结构应进行承载力和稳定验算,确定高处作业、施工测量、机具选用、型钢埋设、构件安装、冰雪切割和运输等技术措施。

5.1.3  对于高度超过30m冰建筑和高度超过20m雪体建筑,施工期内应进行沉降和变形观测。

5.1.4  对涉及结构安全和使用功能的材料和设备,应进行进场检验。

5.1.5  冰雪景观建筑主体施工完成后,应对冰景表面净面、雪体表面磨光,达到冰砌体透明,雪体表面光洁。

条文说明

5.1.1  冰雪景观建筑技术交底包括设计交底和施工图会审两部分。技术交底内容为冰雪景观建筑的地基、基础、主体结构、非冰支撑结构、内置或外挂灯具、外部景观造型及施工图未表示的外部景观等设计要求。技术交底时应对冰雪施工中的特殊事项进行重点强调,解决交底中遇到的问题。

5.1.2  本条是指在技术交底的基础上,施工单位应对结构施工方案及施工方法进行选优,编制施工组织设计(方案)并按规定报审。

5.1.3  超过30m的冰建筑和超过20m的雪体建筑,在冰雪景区中属于重点监控建筑,其结构较为复杂,对地基基础和整体刚度要求较为严格,为避免气候影响而产生构造性变化,除设计和施工过程中强化管理外,在使用过程中必须进行沉降和变形不间断观测,如发现冰砌体、雪体沉降开裂或严重变形,应采取加固、局部封闭等安全措施,设定安全距离,非施工人员不得进入危险区。本条不仅涉及施工期间安全,同样也涉及投入使用后的安全。本条为强制性条文,必须严格执行。

5.1.4  为保证结构安全和使用功能,对重要材料和主要设备进行进场检验非常必要,设置本条的目的在于防止因时间紧、任务重而忽视检验把关。

5.1.5  冰景、雪景的表面经处理,有利于提升观赏效果和减缓融蚀。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475