消声室和半消声室技术规范 GB50800-2012
7.1 暖通设计
7.1.1 用于精密级测量的消声室及被测试件有温湿度要求的消声室,应设置通风空调系统。
7.1.2 通风空调系统的噪声控制,应符合下列要求:
1 消声室需设置通风与空调系统时,应对通风空调系统进行噪声控制设计。
2 通风空调系统的降噪消声设计应根据消声室室内允许噪声级、设备噪声、振动大小、频率特性及传播方式诸因素确定。风管进出口处应根据需要配置消声器及消声弯头,消声量应满足消 声室背景噪声要求。
3 通风空调机房应做降噪隔振设计,通风空调系统设备应选择低噪声产品。
4 排风管出口不得设在技术夹层内,送风气流不应直对传声器工作位置。
5 应根据室内背景噪声要求设计通风空调系统主风管、支风管及出风口的风速,并应抑制由气流引起的噪声,送、回风管风口末端风速不宜大于1m/s。
7.1.3 消声室和半消声室建在冬季采暖地区时,应根据工艺要求决定是否设置采暖设施,并应解决采暖设施产生的噪声干扰。
7.1.4 消声室和半消声室工程设计,应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。
条文说明
7.1.1 设置消声室空调系统主要解决吸声体对温湿度及现场测量仪器对测量环境的要求。
7.1.2 通风空调的降噪设计应包括:通风机房的布置、通风机选型、通风设备的安装、管路设计和流速控制、消声器的布置与选择、管壁隔声、固体传声的隔绝等内容。在选择产品上要严格把关,选择低噪声产品。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7 公用专业设计
- 下一节:7.2 给水排水设计