消声室和半消声室技术规范 GB50800-2012
5.2 平面布局
5.2.1 消声室应处于拟建场地内环境噪声和振动影响较小的地段,测量高噪声设备的实验室应远离消声室布置。
5.2.2 消声室及附属建筑平面布局应根据消声室的空间尺寸、允许背景噪声、下限频率、测量精度等要求确定。
5.2.3 消声室毗邻的房间应为安静房间,测试控制室宜紧邻消声室布置。
5.2.4 在布置空调机组等设备时,应防止机组噪声和振动对环境的影响。当被测设备有废气排放时,应防止废气对环境的污染。有排污要求时,应预留排污设备位置。
5.2.5 消声室建筑设计应根据工艺要求、噪声源位置、方向、强度等因素综合采取隔声、隔振、降噪措施。
条文说明
5.2.4 当消声室工艺测量对水、气、油等特殊工况运行有要求时,应设置防火、防污染处理措施,以避免对消声室造成不利影响。
5.2.5 消声室设计前应在拟建场地进行环境噪声测量和评估,并将周围的噪声源、振动源的测量数据作为采取隔声降噪及隔振设计的依据。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.1 一般规定
- 下一节:5.3 室内构造工程