消声室和半消声室技术规范 GB50800-2012
返 回
变小
变大
底 色

2 术语

2.0.1  自由场 free sound field 

    在均匀各向同性媒质中,反射声可忽略不计的声场。 

2.0.2  消声室 anechoic room 

    边界有效吸收所有入射声,使空间的中心部位形成自由声场的房间  

2.0.3  半自由场 half-free sound field 

    刚性地面上方半空间的均匀各向同类媒质中,边界影响可忽略不计的声场。 

2.0.4  半消声室 hemi-anechoic room 

    在反射面上方可获得模拟自由场的房间。  

2.0.5  背景噪声 background noise 

    来自被测声源外所有其他源的噪声。 

2.0.6  环境噪声 environmental noise 

    在某一环境下由多个不同位置的声源产生的总的噪声。

2.0.7  自由场条件  free field conditions 

    点声源的声强随距离按平方反比定律变化,即声压随距离按平方反比衰减。

2.0.8  噪声控制 noise control 

    研究获得适当噪声环境的科学技术。 

2.0.9  声桥 sound bridge 

    在双层或多层隔声结构中两相邻层间的刚性连接物的声能以振动的方式通过它在两层中传播。

2.0.10  声闸 sound lock 

    两个分隔室之间可使室内两端相通且声耦合很小,并能吸收大量声能的小室或走廊。 

2.0.11  隔振 vibration isolation 

    采用弹性支承抑制外界振动影响的措施。 

2.0.12  固有频率 natural frequency 

    由系统自身质量、刚度和边界条件所决定的频率。 

2.0.13  隔振器 vibration isolator

    具有衰减振动功能的支承元件。 

2.0.14  偏离自由场的允差 allowable deviation from free field 

    在所有的测量位置上的声压级与满足平方反比定律的声压级理论值间的允许偏差值。

2.0.15  消声室下限频率 lower limit frequency of anechoic room 

     在消声室一定的空间范围内能满足偏离自由场的允差要求的最低频率。

2.0.16  半消声室下限频率 lower limit frequency of hemi-anechoic room 

    在半消声室一定的空间范围内能满足偏离半自由场的允差要求的最低频率。

2.0.17  吸声尖劈 wedge absorber 

    尖劈状或锥形吸声体。通常可分为尖部和基部。 

2.0.18  吸声尖劈的下限频率 cut off frequency of wedge absorber 

    吸声尖劈的吸声系数达99%的最低频率。 

条文说明

2.0.1  自由场

    自由场是没有干扰的理想空间。在这个空间中,传播声波的介质均匀地向各方向无限延伸,使声源辐射的声波能“自由”地传播,既无障碍物的反射,也无环境噪声的干扰。实际使用中,自由场是指在所需的频率范围内边界反射可以忽略不计的声场。自由场也可称为自由声场。 

2.0.2  消声室

    消声室是在室内建立的近似的自由场。房间所有内壁面均做吸声处理时称为全消声室,一般简称消声室。

2.0.3  半自由场

    半自由场是一个反射平面上方的自由场。 

2.0.4  半消声室

    房间除地面外其余各面均敷设吸声体,称为半消声室。 

2.0.5  背景噪声

    背景噪声可以包含来自空气声、结构声和仪器的电噪声。 

2.0.18  吸声尖劈的下限频率

    吸声尖劈在不同频率处的吸声系数可能是不同的。在某一频率以上,吸声尖劈的吸声系数均在 99%以上时,这个频率即为吸声尖劈的下限频率。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475