实验动物设施建筑技术规范 GB50447-2008
9.3 空调净化
9.3.1 净化空调机组的基础对本层地面的高度不宜低于200mm。
9.3.2 空调机组安装时设备底座应调平,并应做减振处理。检查门应平整,密封条应严密。正压段的门宜向内开,负压段的门宜向外开。表冷段的冷凝水水管上应设水封和阀门。粗效、中效空气过滤器的更换应方便。
9.3.3 送风、排风、新风管道的材料应符合设计要求,加工前应进行清洁处理,去掉表面油污和灰尘。
9.3.4 净化风管加工完毕后,应擦拭干净,并用塑料薄膜把两端封住,安装前不得去掉或损坏。
9.3.5 屏障环境设施净化区内的所有管道穿过顶棚和隔墙时,贯穿部位必须可靠密封。
9.3.6 屏障环境设施净化区内的送、排风管道宜暗装;明装时,应满足净化要求。
9.3.7 屏障环境设施净化区内的送、排风管道的咬口缝均应可靠密封。
9.3.8 调节装置应严密、调节灵活、操作方便。
9.3.9 采用除味装置时,应采取保护除味装置的过滤措施。
9.3.10 排风除味装置应有方便的现场更换条件。
条文说明
9.3.1 净化空调机组的风压较大,对基础高度的要求主要是保证冷凝水的顺利排出。
9.3.2 空调机组安装前应先进行设备基础、空调设备等的现场检查,合格后方可进行安装。
9.3.3~9.3.7 对风管的制作加工、安装前的保护、安装等提出要求。
9.3.9、9.3.10 要求除味装置不仅安装方便,而且维修更换容易。
目录
上节
下节
条文说明