卷帘门窗 JG/T302-2022
7.8 防夹安全性能
7.8.1 接触式安全装置
用拉力计对正常关闭运行的试件进行阻挡,观察试件运行情况并测定力值,用秒表测定停止或反向运行的开始时间。
7.8.2 非接触式安全感应装置
在试件正常关闭运行过程中,阻挡非接触式安全感应装置感应信号,观察试件运行情况并用秒表测定停止或返回运行的时间。
目录
上节
下节
- 上一节:7.7 耐火性能
- 下一节:7.9 电气安全性能