卷帘门窗 JG/T302-2022
返 回
变小
变大
底 色

6.8 防夹安全性能

6.8.1 接触式安全装置
    电动卷帘门应安装接触式安全装置。在卷帘门以设定速度关闭运行时,遇到不大于150N阻力,安全装置应在1s内使卷帘门停止或反向运行。
6.8.2 非接触式安全感应装置
    快速卷帘门、格栅式卷帘门应在帘体运行区域安装非接触式安全感应装置。感应信号被触发时,安全感应装置应在1s时间内使卷帘门停止或反向运行。