电子工业纯水系统安装与验收规范 GB51035-2014
返 回
变小
变大
底 色

B.1 电阻率

B.1.1  纯水系统电阻率测试宜采用在线式电阻率检测仪检测。

B.1.2  检测仪应带温度自动补偿功能,量程和精度应符合检测参数的精度要求,并应处于校准有效期内。

B.1.3  电阻率测试点的设置应符合设计要求。

B.1.4  电阻率测试方法应符合下列要求:

    1  迎着测试点的水流方向安装电极探头;

    2  按检测仪的操作说明书要求,连接电极探头与变送器、设置相应的检测参数、操作仪表;

    3  保持被测管路水流稳定、顺畅、测试点无死水;

    4  检测仪显示界面显示的数据,即为该测试点的电阻率值。

B.1.5  对于没有温度自动补偿功能的检测仪,应将当前温度测试值换算成为25℃下的电阻率,换算方法应符合现行国家标准《电子级水电阻率的测试方法》GB/T 11446.4的有关规定。

B.1.6  电导率应为电阻率的倒数。

条文说明
本附录所列举的测试方法,是根据多年来实际工程实例所采用的测试方法阐述的,但具体到某个项目时,应根据合同或实际条件来选择更合适、可行的测试方法。