电子工业纯水系统安装与验收规范 GB51035-2014
5.3 电气设备安装
5.3.1 本节主要适用于电子工业纯水系统中控制室内电气设备和现场电气设备的安装及质量验收。
5.3.2 搬运及吊装电气设备应符合产品的相关规定,并应做好设备的保护措施。
Ⅰ 主控项目
5.3.3 电气设备的型号、规格、数量、质量等应符合设计文件的要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计文件核对、观察检查,检查设备质量合格证明文件。
5.3.4 电气盘柜、设备基础及预留接地点三者之间的连接应牢固、可靠。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
Ⅱ 一般项目
5.3.5 电气盘柜安装的允许偏差应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。
检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个系统。
检查方法:核查施工记录、卷尺测量。
目录
上节
下节
- 上一节:5.2 电气桥架及配管配线
- 下一节:5.4 仪表安装