气田集输设计规范 GB50349-2015
附录H 站内埋地管道与电缆、建(构)筑物平行的最小间距
表H 站内埋地管道与电缆、建(构)筑物平行的最小间距(m)
注:1 表中天然气、液化石油气管道(P>1.6MPa)与建筑物之间的距离,是在管道强度保安全基础上,与站内建筑物之间的维检修、施工间距;当P≤1.6MPa时,应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的规定。
2 当管道埋深大于邻近建(构)筑物的基础埋深时,应采用土壤安息角校正本表中所列数值。
3 表中所列间距应自管壁或防护设施外缘算起。
4 当有可靠根据或措施时,可减小表中所列数值。
5 本表不适用于湿陷性黄土地区及膨胀土等特殊地区。
目录
上节
下节