10.2 工业管道

10.2.1  下列管道或设备应予以保温或保冷:

    1  外表面温度高于50℃的管道和设备;

    2  介质温度低于或等于25℃的管道;

    3  寒冷地区,易冻结的厂区架空管道。

10.2.2  管道和设备的绝热厚度不应小于最小计算厚度,绝热材料应选用新型节能产品。

条文说明

10.2.1  本条各款的说明如下:

    1  橡胶工厂工艺生产中,使用大于50℃的热介质较为普遍,表面温度高于50℃的管道和设备应保温。

    2  25℃以下介质的管道是指采用制冷方式获得的冷却水,所以管道需要保冷。

    3  对于输送液体介质的管线,为防止管内介质停止流动时发生冻结,管道需要保温。