乳制品厂设计规范 GB50998-2014
10.3 采暖
10.3.1 全年日平均温度稳定低于或等于5℃的天数,累计大于或等于90天的地区,宜采用集中采暖。
10.3.2 采暖热媒宜采用热水。
10.3.3 采暖地区在非工作时间,车间值班采暖宜按5℃设计。
10.3.4 在寒冷地区室内水汽散发量较大的工序,应设置机械通风,并应采取防结露措施。
10.3.5 乳制品厂生产车间采暖,应选择易于清洁、维修和保养的散热器。高大空间采暖,可采用配风均匀、室内空气温度分层小的下出风高大空间采暖机组。
10.3.6 办公科研区以及与生产有关的生活福利设施的采暖可采用散热器采暖、低温地板辐射采暖。
条文说明
10.3.3 为了避免设备及管道冻裂,特别是可能积水的设备,在停止生产时,车间宜设置值班采暖,室温考虑5℃左右。
10.3.4 在采暖区室内水汽散发量较大的工序,必须进行机械排风,并配备新风加热机组,以供补充新风的加热。寒冷地区,为防吊顶结露,必要时,采用吊顶送热风或其他防结露措施。
10.3.5 高大空间采暖机组为上进风下出风的新型采暖设备。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:10.2 室内温、湿度要求
- 下一节:10.4 通风