乳制品厂设计规范 GB50998-2014
返 回
变小
变大
底 色

7.1 供电

7.1.1 乳制品厂的用电应分为二级和三级负荷,重要用电负荷应按二级负荷供电。

7.1.2 乳制品厂的供电系统应配有电力部门供给可靠的电源。当外部电源不能满足二级负荷供电时,宜在厂内设置备用柴油发电机。

7.1.3 备用柴油发电机的容量应按收乳、制冷、消防等重要用电负荷的容量确定,并应符合其中最大一台电动机的启动要求。

7.1.4 备用电源的柴油发电机与电力系统电源不应并网运行,并应设置可靠联锁。

7.1.5 乳制品厂变电所的位置应靠近用电负荷中心。按二级负荷供电的主变电所,宜选用两台或多台变压器。

7.1.6 乳制品厂用电负荷计算宜按需要系数法计算。全厂的需要系数可取0.4~0.6。

7.1.7 当电网的电压偏移有较大波动而难以满足设备运行要求时,应采用有载调压变压器。

7.1.8 低压配电线路宜按车间或工序划分,分别装设电度表。对于高供低量或低供低量的企业,应按当地供电部门的要求分类装表。

条文说明

7.1.1 乳制品厂在生产运行时,发生突然停电,应采取应急措施确保人身、设备、产品的安全。待恢复供电继续开车生产时,预处理、浓缩、喷雾干燥等设备的工况已偏离正常,需经一段时间后才能恢复正常运行。若较长时间停电,由于制冷系统停止运转,牛乳在常温下贮存时间过长会腐败变质,造成经济损失。因此,乳制品厂的一部分重要用电负荷,如收乳工序、预处理工序、浓缩、喷雾干燥工序宜按二级负荷供电。

7.1.2 二级负荷供电,按规定,应有一路可靠的电源。但是有些地方可能存在非正常的突然停电,使生产受到很大影响。现有一些乳制品厂,为了维持正常生产,采用自备柴油发电机组供作备用电。

7.1.3 乳制品厂的重要用电负荷,包括收乳、预处理、制冷、消防等负荷。

    柴油发电机的容量,应能满足最大一台冷冻电动机(一般为全厂负荷中最大的)的起动和运行,以保证原料乳、杀菌与浓缩乳的冷却和贮存。

7.1.4 备用电源与正常电源之间必须采取可靠措施防止并列运行,目的在于保证备用电源的专用性,防止正常电源系统故障时备用电源向正常电源系统送电而失去作用。

7.1.5 乳制品厂的冷冻机房通常是最大负荷,变电所应靠近冷冻机房,节省低压线路的电能损耗和有色金属消耗,相应地节约运行费用和基建投资。

    小型乳制品厂用电量较少,宜采用一台变压器使高低压配电系统较为简单,节省基建投资。但对于按二级负荷供电的较大规模的乳制品厂,宜选用两台或多台变压器,可提高供电可靠性,便于生产调度,降低运行费用。

7.1.7 在电网电压偏移较大的地区,为了保证用电设备的正常运行,宜采用有载调压变压器来自动调节输出电压的恒定,以改善工厂的供电设置。

7.1.8 每个车间或工序分别安装电度表,是企业加强经济核算、节约能耗的重要手段之一。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475