乳制品厂设计规范 GB50998-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.3 循环冷却水

6.3.1 乳制品厂循环冷却用水可分为生产设备用循环冷却水和辅助设备用循环冷却水。

6.3.2 浓缩设备循环冷却水的降温,宜采用不带填料或用特殊填料的喷淋式冷却塔。浓缩设备循环冷却水系统补充水宜采用软化水。

6.3.3 辅助设备循环水的冷却塔的选用,应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013和《工业循环水冷却设计规范》GB/T 50102的有关规定。

6.3.4 循环冷却水系统的给水泵宜采用自灌式吸水。

6.3.5 循环冷却水应有水质稳定及杀菌除藻措施。

6.3.6 循环冷却水管道应预留清洗口。

条文说明

6.3.1 生产设备用循环冷却水,主要是指真空浓缩装置的水力喷射器、冷凝器等设备所使用的循环冷却水。辅助设备用的循环冷却水,主要是指制冷系统、空调系统等设备所使用的循环冷却水。

6.3.2 生产设备用的循环冷却水常带乳液,使循环水富营养化,又因水温适宜微生物繁殖,容易堵塞冷却塔中填料和管道,故浓缩设备循环冷却水的降温,宜用不带填料或用特殊填料的喷淋式冷却塔,并应定期更新循环冷却水。采用软化水作为循环用水可减少设备结垢的情况的发生,提高设备效率,对生产有利。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475