平板玻璃工厂设计规范 GB50435-2016
18.6 能源计量器具
18.6.1 能源计量范围应包括下列内容:
1 输入用能单位、次级用能单位和用能设备的能源及耗能工质;
2 输出用能单位、次级用能单位和用能设备的能源及耗能工质;
3 用能单位、次级用能单位和用能设备使用(消耗)的能源及耗能工质;
4 用能单位、次级用能单位和用能设备自产的能源及耗能工质;
5 用能单位、次级用能单位和用能设备可回收利用的余能资源。
18.6.2 能源计量器具配备应符合下列规定:
1 应满足能源分类计量要求;
2 应满足用能单位实现能源分级分项考核的要求;
3 能源计量器具的配备、管理应符合现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167的有关规定;
4 压缩空气、氮气、氢气等耗能工质应做到工厂、车间、重点耗能设备三级计量,水、电、蒸汽、燃料应分别计量;
5 循环冷却水系统计量仪表设置应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050的有关规定。
条文说明
18.6.1 本条对能源计量的范围作出了规定。
1 能源计量装置应满足全厂和各个系统单独计量考核的要求,并应具备自动记录和集中、统计功能。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:18.5 辅助设施的节能
- 下一节:19 职业健康安全