15.3 辅助车间

15.3.1  天然气站建筑结构形式应采用敞开式或半敞开式。

15.3.2  氮气站的压缩工段宜做吸声处理,控制室应隔声,空气压缩机的设备基础应按振动基础设计。空分塔、氨分解制氢站的液氨罐基础和废液氨池应采取抗冻措施。

15.3.3  厂区卸油沟、零位油罐应作耐油、耐酸、防渗及因油温引起的温度应力的构造处理。

15.3.4  余热锅炉房的引风机基础应能抵御风机运转时的振动,当引风机置于楼面时应做隔振设计。控制室值班室应做隔声处理。

条文说明

15.3.1  天然气站属于有可能出现泄漏散发爆炸气体的场所,应设置防爆泄压设施,这些设施是指轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门窗等。