平板玻璃工厂设计规范 GB50435-2016
11.8 仪表用电源和气源
11.8.1 仪表用电源应符合下列规定:
1 自动化控制系统电源应安全可靠并应由两回路电源供电,电源的技术参数应满足仪表及控制装置要求;
2 计算机监控装置应设不间断电源,不间断电源供电延续时间不应小于30min;
3 2台及以上盘柜拼装时,内部控制用220V交流电源应采用相同相位。
11.8.2 自动化仪表用压缩空气质量应符合现行国家标准《工业自动化仪表 气源压力范围和质量》GB/T 4830的有关规定。
条文说明
11.8.1 本条对仪表用电源作了规定。
1 本款对仪表用电源的选择作了规定。
2 计算机系统的中央控制室操作站、现场操作站等需要不间断供电电源的供电延续时间均应为30min以上。
3 仪表用电源基本为弱电,错接相位会损坏仪表。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:11.7 辅助生产系统的检测和控制
- 下一节:11.9 控制室