平板玻璃工厂设计规范 GB50435-2016
返 回
变小
变大
底 色

11.6 冷端系统的控制

11.6.1  冷端主控制系统应采用可编程控制系统(PLC)控制系统。冷端主控制系统应具备通信功能,可与冷端各子系统及中央控制系统进行通信。

11.6.2  冷端控制系统应符合下列规定:

    1  冷端控制系统应配置全线输送调度系统,宜配置优化切割系统;

    2  冷端控制系统应按功能区设置远程从站进行控制,并应由主控可编程控制系统(PLC)统一协调;

    3  支线分片堆垛区控制系统应采用独立可编程控制系统(独立PLC),并应能与主线可编程控制系统(主线PLC)进行通信。

11.6.3  冷端生产线主控可编程控制系统(主控PLC)在设备沿线应设置各区的工作方式、转换开关、急停按钮和操作按钮等。

11.6.4  冷端各区的单机设备应设置独立控制系统,控制室或现场宜设置一个或多个人机界面,并应采用触摸屏或工控机。

11.6.5  切割机宜采用可满足不同规格玻璃切割要求的伺服控制系统,并宜与缺陷检测仪和线控实时通信。

条文说明

11.6.1~11.6.5  这5条规定给出了冷端系统的主要控制内容。由于冷端系统多由各种单机设备组成,其控制装备也往往由单机设备配套。为提高冷端设备的自动化和智能化水平,通过先进技术的应用:(1)利用先进自动化技术实现全面的智能感知(如堆取料设备定位、物料的轮廓、保护开关动作的位置等);(2)通过对设备运行数据的智能分析;(3)通过对流程的优化、协调控制和智能化控制,不仅实现设备的高效运行,同时减少现场作业人数,向现场无人化方向发展,提升竞争力。