疾病预防控制中心建筑技术规范 GB50881-2013
返 回
变小
变大
底 色

11.1 一般规定

11.1.1  疾控中心的土建、安装及装饰等施工应满足设计图纸、现行施工及验收规范的要求。生物安全实验室的土建、安装及装饰等施工尚应满足现行国家标准《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346的有关要求。

11.1.2  施工过程中应对每道工序制订具体施工方案。

11.1.3  各道施工程序均应进行记录,验收合格后方可进行下道工序施工。

11.1.4  施工安装完成后,应进行单机试运转和系统的联合试运转及调试,做好调试记录,并编写调试报告。

条文说明

11.1.2  施工方案是工程质量的重要保证。

11.1.3  疾控中心的工程施工涉及建筑施工的各个专业,因此对施工的每道工序都应制定科学合理的施工计划和相应的施工工艺,这是保证工期、质量的必要条件,并要按照建筑工程资料管理规程的要求编写必要的施工、检验、调试记录。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475