疾病预防控制中心建筑技术规范 GB50881-2013
返 回
变小
变大
底 色

10.1 建筑要求

10.1.1  二噁英实验室应设置预处理间和主仪器间,并在入口处设置缓冲间;平面布局应避免人流物流的往返交叉。

10.1.2  昆虫饲养室应有防止昆虫逃逸的措施;宜设置可封闭地漏,地面应做找坡、防水处理。

10.1.3  冷室、暖室可根据实验具体需求设置,不应开设外窗;入口处宜设前室;墙体维护结构应满足保温隔热、防潮隔汽的要求;应采用有保温功能的密闭门。

10.1.4  环境测试仓标准体积应为30m3,形状宜接近正立方体;内墙表面、地面、顶面均应平整、光滑、不易吸附、耐腐蚀、易清洗、无挥发有机物产生,所有围护结构的相交位置,宜做半径不小于30mm的圆弧处理;环境测试仓门、墙壁、顶棚、楼(地)面的构造和施工缝隙,均应采取可靠的密封措施,漏气量应小于0.05m3/h。

10.1.5  模拟现场测试室、实验室药效测试室的操作室与实验室间宜设缓冲间;实验室宜成对设置,并设置观察窗;应采取防止昆虫逃逸的措施;门、墙壁、顶棚、楼(地)面的构造和施工缝隙,均应采取可靠的密封措施;室内墙表面、地面、顶面均应平整、光滑、防水、耐腐蚀、易清洗;所有围护结构的相交位置,宜做半径不小于30mm的圆弧处理。

10.1.6  组合型基因扩增(PCR)实验室应设置试剂配制室、样品处理室、核酸扩增室及产物分析室。各室应在入口处分别设置缓冲间。

10.1.7  放射性同位素实验室的设计应符合现行国家标准《操作开放型放射性物质的辐射防护规定》GB 11930的有关规定。

10.1.8  放射化学实验室内墙表面、地面、顶面均应采用耐酸碱腐蚀的材料。

10.1.9  放射源照射场的设计应符合现行国家标准《钴-60辐照装置的辐射防护与安全标准》GB 10252的有关规定。

10.1.10  电子显微镜室、全自动微生物仪实验室等精密仪器室应满足仪器设备对洁净度、防振、防磁等方面的要求。当实验涉及致病微生物时,尚应符合现行国家标准《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346的有关规定。

条文说明

10.1.1  二噁英实验室可根据需要设置以下区域:样品保管室、仪器分析室、操作与筛选室、采样仪器存放样室、废液保管室、试剂保管与存放室、数据处理中心。样品保管室、预处理间、仪器分析室、操作与筛选室、采样仪器存放室为洁净实验区;废液保管室、试剂保管与存放室为非洁净实验区;数据处理中心可设置在与实验室相邻的普通办公区。

    实验室内人员应经过:控制办公室→更衣间→实验室洁净区。进入实验室人员必须穿洁净服。

    实验室物料应经过:样品准备间→样品预处理间→样品间→仪器分析间。整个样品通道应设计为单向性,任何物料进入洁净区不得原路返回。

10.1.2  不同种类的昆虫对温湿度的要求不同,可分别设房间饲养,如规模较小可在同一房间内使用培养箱进行区分。昆虫饲养室应考虑采取防止昆虫飞出的措施,如应设置缓冲间,还可在缓冲间通往饲养室的口部加设风幕、外窗设置纱窗等。

10.1.4  环境测试仓基本设置为仓体、操作室与机房。有条件的可设置样品库。仓体面积约为12m2,操作室面积为10m2~20m2,操作界线宜长不宜短。测试仓按容积大小可分为小型测试仓和大型测试仓两种类型。小型测试仓体积范围为0. 02m3~1m3,有定型品,可直接购买。大型测试仓体积范围为10m3~80m3,也称步入式测试仓,为提高仓内空气中被测物质的均匀性,在工程设计时应根据现场条件,尽量使测试仓趋向正方体。

10.1.5  模拟现场测试室/实验室药效测试一般由消毒实验室、操作室和机房组成。实验室宜成对设置,以便于进行对比实验。

10.1.6  PCR实验室应在入口处设缓冲间,以减少室内外空气交换。试剂配制室宜呈微正压,核酸扩增室及产物分析室应呈微负压。各实验室可不相邻布置,但应保证实验顺序不可逆,即下游实验步骤不影响上游及外环境。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475