疾病预防控制中心建筑技术规范 GB50881-2013
返 回
变小
变大
底 色

8.8 线路敷设

8.8.1  无关管线不宜穿越正负压空间,当无法避免时,穿越的管线应作专门的密封隔离处理。

8.8.2  具有正负压要求的空间内不应设中间接线盒,其管线也不宜相互穿越。

8.8.3  除实验室或实验区专用的电气用房外,封闭式实验室区域内不得设置其他电气用房及管道井,且避免无关线路穿越该区域。若无关线路穿越无法避免时,应作密闭隔离处理。

条文说明

8.8.2  由于管线的相互连接是引起空气泄漏的重要环节,故设计人员应通过合理设计线路连接点,避免相互隔离的正负压空间之间的管线进行相互连接。


目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475