制浆造纸厂设计规范 GB51092-2015
9.4 建筑安全
9.4.1 除本规范另有说明外,安全通道、楼梯、出入口的设置,安全疏散应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
9.4.2 垂直运输的吊物孔、设备工作平台临空部分、坑池沿边和槽塔罐顶部应设置防护安全栏杆。
9.4.3 钢梯、防护安全栏杆、工作钢平台的设计应符合现行国家标准《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯》GB 4053.1、《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯》GB 4053.2、《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏及钢平台》GB 4053.3和《固定式工业钢平台》GB 4053.4的有关规定。
9.4.4 吊物孔下方不应设置人员的主要疏散通道和安全走道。
9.4.5 架空走道与操作平台的净高不宜低于2.2m。
9.4.6 有人员检修要求的吊顶建筑物,吊顶内宜设置检修通道。
9.4.7 在操作面设置的地沟或管沟,应设置牢固、平稳的盖板。
9.4.8 位于起重机运行范围内的辅助用房顶棚应采用防坠落的防护措施。
9.4.9 潮湿地面宜采取防滑措施。
条文说明
9.4.9 造纸车间湿部、施胶部、打浆区域等部分在生产过程中地面较为潮湿,地坪面层宜采用防滑材料。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.3 防火
- 下一节:9.5 生产辅助用室