制浆造纸厂设计规范 GB51092-2015
返 回
变小
变大
底 色

8.3 仪表

8.3.1  仪表选型应根据被测对象的特点、被测介质的性质及周围环境对仪表的影响等因素确定仪表的防水、防振、防腐蚀、防爆等功能。

8.3.2  仪表选型应兼顾经济合理性和统一互换性,每个项目的各个子项宜选用相同系列的仪表产品。

8.3.3  仪表宜采用4mA~20mA的标准电信号,不宜使用0~10mA的电信号和0.2bar~1.0bar的气信号。

8.3.4  测量仪表的精度等级应按工艺生产特点和要求确定。各类变送器的精度等级不宜低于1级,就地指示表的精度等级宜为1.5级,不应低于2.5级。

8.3.5  纸浆、泥浆等含纤维及固体的导电液体的流量测量宜采用电磁流量计。蒸汽、冷凝水、空气等电磁流量计不适用的流体,宜采用涡街流量计或差压式流量测量等方式。密封水的流量检测宜选用专用的轴封水流量开关。

8.3.6  储存液体介质的槽体的液位测量宜采用法兰式液位变送器。压力容器的液位测量宜采用差压式液位变送器。

8.3.7  洁净液体、蒸汽、空气的压力测量宜采用常规的压力变送器、压力开关、压力表。纸浆、泥浆等含纤维及固形物的介质、黏稠性介质及腐蚀性介质的压力测量宜采用带有隔膜密封的压力变送器、压力开关、压力表。

8.3.8  温度测量宜采用Pt100铂热电阻和热电偶,不宜使用Cu铜热电阻。

8.3.9  石灰窑窑体的表面温度测量宜采用红外测温仪。

8.3.10  生产流程中的纸浆浓度测量宜采用刀式浓度变送器。对要求高精度浓度测量的场合,宜采用旋转式浓度变送器。低浓度时宜采用光(电)浓度变送器。根据工艺条件还可选用总浓度变送器。每个浓度测量点附近宜配备取样阀。

8.3.11  制浆、造纸生产线的控制阀、挡板等宜采用气动执行机构。

8.3.12  控制阀的结构形式应根据流体的性质及综合经济效益选择。

8.3.13  控制阀的材料应根据介质的腐蚀性、磨损性以及温度压力等工况选择。

8.3.14  控制阀的压力等级不应低于工艺管道的压力等级。

8.3.15  涉及安全、经济及其他有位置要求的控制阀,应考虑控制阀在失气或失电时的位置状态。

8.3.16  高黏度、含颗粒及纤维的流体及要求流通能力大的场合宜采用V型调节球阀。高温高压、阀前后压降较大的场合宜选用单座或双座调节阀。大流量、低压差或调节精度要求不高的场合可采用调节蝶阀。气动调节阀均宜配备空气过滤减压阀。

8.3.17  开关阀宜采用O型球阀或闸阀。白水等纤维含量不高的场合可使用开关蝶阀。开关阀宜配备限位开关。

8.3.18  二次仪表宜用于与设备配套的仪表箱柜或没有分散型控制系统(DCS)、可编程序逻辑控制器系统(PLC)的场合。二次仪表宜选用智能数字仪表。

条文说明

    仪表包括现场指示及测量仪表、执行器和二次仪表。现场指示及测量仪表通常指安装在工艺设备和管道上及其附近的各种就地指示表、传感器、变送器等。执行器通常是指各类控制阀(包括调节阀、开关阀)及各类执行机构等。二次仪表通常是指安装在仪表盘柜上的各种显示、调节、记录、积算、报警仪等。执行器按其驱动方式分为电动、气动及液动等。二次仪表已较少使用,仅在不便采用分散型控制系统(DCS)的场合或是随设备配套。

8.3.1  常用的分析仪表:卡帕值分析仪、白度分析仪、pH计、残碱分析仪、残氯分析仪、留着率分析仪、游离度分析仪、折光仪。

8.3.11  当仪表气源连接不便时,宜使用电动执行机构。当采用气动执行机构体积或重量过大时,宜采用电动执行机构。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475