独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2006
5.21 腐蚀试验
5.21.1 目的
检验报警器抗腐蚀的能力。
5.21.2 方法
试验时,将报警器和底座按其正常工作位置固定在一个温度为40℃±2℃、SO2浓度25×10-6±5×10-6(体积比)、相对湿度90%~95%的试验箱中经受21d试验。
试验期间报警器不通电。装卸报警器时,其上应无凝露现象。
试验结束后,使报警器和底座在正常大气条件下恢复7d。
在报警器与连接导线连接完好的情况下,按5.2条规定,在“最不利”方位上,测量响应阈值,并与该报警器在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的用ymin或mmin表示。
5.21.3 要求
响应阈值比ymax:ymin或mmax:mmin应不大于1.6;
5.21.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838-1997中第4.9.4条的规定。
- 上一节:5.20 碰撞试验
- 下一节:5.22 绝缘电阻试验