独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2006
返 回
变小
变大
底 色

5.19 冲击试验

5.19.1 目的
    检验报警器经受非多次重复机械冲击的适应性及其结构的完好性。
5.19.2 方法
    将报警器和底座按其正常的工作位置安装在冲击试验设备的木梁底面的中心位置上,按5.1.4条接通电源,使之处于正常监视状态。
    调整试验设备,使一个质量为1kg的圆柱形钢块从700mm高处沿导向装置垂直地跌落到木梁顶面中心部位,冲击面积为18cm2±10%,连续跌落5次。
    试验后,按5.2条规定,在“最不利”方位上测量响应阈值,并与该报警器在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。
5.19.3 要求
    a)试验期间,报警器不应发出故障或火灾报警信号;
    b)试验后,报警器应无机械损伤和紧固部位脱落现象;
    c)响应阈值比ymax:ymin或mmax:mmin应不大于1.6;
5.19.4 试验设备
    试验设备应符合GB 4715-1993中第4.13.4条的规定。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475