独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2006
5.5 极性反接试验
5.5.1 目的
检验电源极性反接是否对报警器造成损坏。
5.5.2 方法
5.5.2.1 对非内部电池供电的报警器,将其外部供电电源线的极性反接,除非报警器发出故障或火灾报警信号,这种状态要保持2h。如果报警器使用时是互联式,那么,他们之间的连接线也必须进行反接。
5.5.2.2 对于电池供电的报警器(包括备用电池),如报警器的结构允许,将电池与报警器上的电池连接端子之间互相反接,除非报警器发出故障或火灾报警信号,这种状态要保持2h。
5.5.2.3 电池供电的报警器(包括备用电池),以故障电压供电,观察报警器是否发出故障信号。
5.5.2.4 进行上述操作后,按照5.1.4条的要求重新连接报警器供电电源,并且按5.2条的要求测量响应阈值。
对于试验后的响应阈值和初始的响应阈值,两者中大的用ymax或mmax表示,小的用ymin或mmin表示。
5.5.3 要求
响应阈值比ymax:ymin或mmax:mmin应不大于1.6;
电池供电的报警器必须在故障电压下发出故障信号。
5.5.4 试验设备
烟箱。
- 上一节:5.4 电池故障报警试验
- 下一节:5.6 声压试验