印制电路板工厂设计规范 GB51127-2015
12.3 化学品管道输送
12.3.1 通过管道输送化学品时应符合下列要求:
1 输送系统设备、管道的化学稳定性应与所输送化学品的性质相容;
2 应设置液位监控、自动关闭装置及溢流应对设施。
12.3.2 常用化学品与工业塑胶管道选择应符合下列要求:
1 输送非腐蚀性有机溶剂时宜采用低碳不锈钢管;
2 输送酸、碱类和腐蚀性有机溶剂时宜采用塑料管,并应设置防泄漏保护套管;
3 用于管道系统的垫片,宜采用与所输送化学品相容的氟橡胶、聚四氟乙烯或其他与所输送化学品相容的材料;
4 阀门和附件的材质宜与管道材质一致。