印制电路板工厂设计规范 GB51127-2015
返 回
变小
变大
底 色

11.5 通信与自控

11.5.1  印制电路板厂房内通信装置的设置应符合下列要求:

    1  洁净室内应设置便于与室外联系的语音通信装置;

    2  数据通信装置应根据生产管理及生产工艺的需要设置;

    3  通信系统布线宜采用综合布线系统,综合布线系统的设备间、配线间不应设在洁净区内;

    4  通信机房不应设在洁净区内。

11.5.2  厂房可根据生产管理和生产工艺的要求设置工业电视系统和出入口控制系统。

11.5.3  厂房应设置火灾自动报警及消防联动控制系统,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

11.5.4  厂区应设置消防值班室或控制室,其位置不应设在洁净区内。

11.5.5  厂房宜设置自动控制系统,并应对洁净空调、废气处理、供冷、供热、纯水、废水处理等系统进行自动监控。

条文说明

11.5.1  印制电路板厂房洁净区是相对密闭的场所。设置洁净室内外通信联络装置一方面可减少人员在洁净区内走动,保证洁净度;另一方面能满足生产过程信息化管理的需要,提高生产管理水平和生产效率。

11.5.2  设置工业电视系统和出入口控制系统可以减少非必要人员进入,同时对保障厂房安全,及早发现和确认火灾、防盗等可起到重要作用。

11.5.3  印制电路板厂房工艺设备均较为昂贵,一旦失火损失较大,且出入通道迂回,人员疏散比较困难,火情不易被外部发现,因此宜设置火灾自动报警装置。

11.5.4  洁净区是封闭空间,一般要进行人身净化才能进去,不方便人员进出,同时消防控制室应有直通室外的安全出口。

11.5.5  为确保印制电路板厂房洁净室环境参数,保障各系统正常运行并有利于节能,应设置一套较完整的自动控制系统。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475