印制电路板工厂设计规范 GB51127-2015
返 回
变小
变大
底 色

9.3 空气调节与净化

9.3.1  印制电路板厂房内的空气洁净度、温度、湿度要求应满足生产工艺的要求。

9.3.2  厂房内的车间或区域符合下列情况之一时,空气调节系统宜分开设置:

    1  对温度、湿度控制要求差别大的房间;

    2  净化空调系统与一般空调系统;

    3  容易产生交叉污染的区域或房间;

    4  工艺设备发热量相差悬殊的不同房间。

9.3.3  厂房内洁净室(区)与周围环境应维持一定的压差。不同等级的洁净区之间的静压差不应小于5Pa;洁净区与非洁净区之间的静压差不应小于5Pa;洁净室(区)与室外的静压差不应小于10Pa。

9.3.4  生产区空调、净化房间的新鲜空气量应取下列两项中的最大值:

    1  补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和;

    2  供给洁净室(区)内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3;供给非洁净室(区)内每人每小时的新鲜空气量不小于30m3。

9.3.5  空调系统的送风、回风和排风系统的启闭连锁、控制要求,应符合现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472的有关规定。

9.3.6  满足空气洁净度等级的洁净室送风量(静态)和气流流型宜按表9.3.6计算。

表9.3.6  洁净室送风量(静态)和气流流型

    注:1  换气次数适用于层高小于4.0m的洁净室。

        2  室内人员少、热源少时,宜采用下限值。

9.3.7  单向流和混合流洁净室的噪声级(空态)不应大于65dB(A),非单向流洁净室的噪声级(空态)不应大于60dB(A)。

9.3.8  洁净室的送风方式可分为集中送风、风机过滤机组送风等。

9.3.9  电镀、沉铜、棕化、表面处理、蚀刻、清洗、烤板等工序宜设置岗位送风系统,岗位送风系统宜经过过滤、冷却、加热等处理,送风温度宜保持在16℃~28℃。

9.3.10  空气过滤器的选用、布置应符合下列要求:

    1  空气净化处理系统应根据空气洁净度等级合理选用空气过滤器;

    2  空气过滤器处理风量不应大于额定风量;

    3  中效和高中效空气过滤器宜集中设置在空调系统的正压段;

    4  亚高效和高效过滤器宜设置在净化空调系统的末端;

    5  同一净化空调系统中末端空气过滤器的阻力、效率、使用风量与额定风量之比值应相近。

9.3.11  风机过滤器机组的设置应符合下列要求:

    1  应根据空气洁净度等级和送风量选用;

    2  送风量应能调节;

    3  应便于安装、维修及过滤器更换。

9.3.12  干冷却盘管的设置应符合下列要求:

    1  迎面风速不宜超过2.5m/s;

    2  空气侧阻力不应大于40Pa;

    3  布置在同一洁净室(区)内的干冷却盘管,在工作条件下空气侧阻力相差不应大于10%;

    4  冷冻水的供水温度应高于洁净室(区)内的露点温度;

    5  应设置排水系统。

9.3.13  净化空调系统的新风吸入管应设置密闭装置,并应与风机连锁。

9.3.14  空调系统采用电加热器时,电加热器与风机应联锁控制,并应设置无风、超温断电保护装置。当采用电加湿器时,应设置无水、无风断电保护装置。寒冷地区,新风系统应设置防冻保护措施。

条文说明

9.3.2  在印制电路板工厂中,图形转移、层压叠板、照相底版制作等工序需要在洁净室(区)完成,洁净度等级一般为6级、7级和8级要求,这些区域的洁净系统宜分别设置。

9.3.3  为保证洁净室(区)在正常工作或空气平衡暂时受到破坏时,气流都能从空气洁净度等级高的区域流向空气洁净度等级低的区域,使洁净室(区)的洁净度不会受到污染空气的干扰,洁净室(区)与周围环境应维持一定的压差。在印制电路板工厂中,洁净室为正压洁净室。

9.3.4  在现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019中规定:“工业建筑应保证每人不小于30m³/h的新风量。”在现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472中规定:“保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40。”

9.3.8  在印制电路板工厂中,图形转移、层压叠板、照相底版制作等工序为洁净室(区),在新建厂房中宜采用集中送风方式;在改建厂房中,由于受层高限制,宜采用FFU送风方式。

9.3.9  电镀、沉铜、棕化、表面处理、蚀刻、清洗等房间排出大量废气,通风换气量大,为了保证室内工作环境并从节能方面考虑,宜设置岗位送风;同时为了避免人员有长时间吹冷风的感觉,岗位送风温度宜设置在16℃~28℃。

9.3.10  空气净化处理系统应按照洁净度等级合理选择过滤器,选择太高会造成成本浪费。过滤器处理风量若大于额定风量,会造成阻力增大,并有可能损坏过滤器。为防止管道漏风对洁净室洁净度产生影响,亚高效和高效过滤器宜设置在净化空调系统的末端。同一净化空调系统末端空气过滤器的阻力、效率、使用风量相近,能较好地平衡风阻力,便于室内风量的调节。

9.3.12  在与FFU联合使用时,干冷却盘管应设置在FFU回风通道上。由于FFU的全压一般在110Pa左右,干冷却盘管的迎面风速不应超过2.5m/s,风阻力不宜超过40Pa,以减少阻力。干冷却盘管在正常运行时无冷凝水析出,但在初期调试过程中有可能出现冷凝水,故为了安全起见,应设置滴水盘。

9.3.14  本措施可避免净化空调系统因风机停转或超温时,电加热器继续送电加热,造成设备损坏甚至发生火灾;或电加湿器一旦发生供水中断或无风时,造成电加湿器设备损坏甚至发生火灾。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475