印制电路板工厂设计规范 GB51127-2015
返 回
变小
变大
底 色

3 基本规定

3.0.1  印制电路板工厂设计应符合下列要求:

    1  应合理利用资源,保护环境,防止生产活动中产生的废气、废水、固废以及噪声、振动对环境造成污染和危害;

    2  应积极采用新工艺、新技术、新设备、新材料;

    3  应保证消防、环保、节能和职业病危害预防技术措施的实现,并应符合现行国家标准《电子工业职业安全卫生设计规范》GB 50523、《电子工程节能设计规范》GB 50710及《电子工程环境保护设计规范》GB 50814的有关规定;

    4  宜符合绿色工业建筑设计要求。

3.0.2  位于严寒地区和寒冷地区有可能产生冻结危险的管道和设备应采取防冻措施;位于炎热地区的管道应有防老化及防爆措施。

3.0.3  有腐蚀介质作用且环境相对湿度较大的印制电路板厂房,其设计应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的有关规定。

条文说明

3.0.1  本规范引入绿色工业建筑设计理念,倡导印制电路板工厂建设向环保、节能和安全的路径发展。


目录 上节 下节 条文说明