光纤厂工程技术规范 GB50945-2013
9.2 拉丝塔基础工程验收
9.2.1 检查拉丝塔桩筏基础,筏板厚度不应小于1200mm。
9.2.2 检查无桩基拉丝塔基础,沉降量应小于50mm。
9.2.3 光纤拉丝塔基础上平面验收标准应符合表9.2.3的规定。
表9.2.3 光纤拉丝塔基础上平面验收标准
目录
上节
下节
- 上一节:9.1 一般规定
- 下一节:9.3 拉丝塔安装工程验收