8.8 拉丝塔部件调整

8.8.1  拉丝塔架垂直度调整可用直径不大于0.5mm红色尼龙绳穿过拉丝炉的中心模具,再放到塔架底端挂上铅锤后浸入油杯中进行检查及调整。双面光纤拉丝塔塔架的垂直度应符合本规范表9.3.1的要求,单面光纤拉丝塔塔架的垂直度应符合本规范表9.3.2的要求。

8.8.2  送棒装置垂直度调整时(图8.8.2),上下两部位横向及纵向允许偏差均应为±0.5mm。

图8.8.2  送棒装置垂直度调整

A-调节螺栓

8.8.3  尾棒夹具垂直度调整(图8.8.3)应按下列规定进行:

图8.8.3  尾棒夹具垂直度调整

A-送棒装置箱;B-磁性表座;C-夹紧装置;l-标准棒;Q-百分表

    1  装上标准棒后,在图8.8.3所示位置用百分表检测标准棒,垂直度允许偏差应为±0.1mm/m。

    2  在标准棒上面做出标记,作为零点,在正确的夹紧状态下,0°和180°取得的数据变化趋势应相同。

8.8.4  设备中心线调整应符合下列规定:

    1  调整送棒装置的XY单元获得设备中心线(图8.8.4-1),应使中心线与基准板间距Y1符合设备要求尺寸,中心线处于基准板中心位置,且X1=X2。

 

 图8.8.4-1  调整XY 

 

A-基准板;B-送棒装置;C-油杯

    2  调整至符合要求后固定设备中心线(图8.8.4-2),检查在整个光纤拉丝通路中设备中心线不应触碰其余部件,设备中心线精度应符合本规范第9.4.1条的规定。

图8.8.4-2  固定中心线

A-导轮;B-导轮槽