光纤厂工程技术规范 GB50945-2013
返 回
变小
变大
底 色

6.3 气体动力

6.3.1  光纤厂常用气体的品质要求应符合本规范表6.3.1的规定。

表6.3.1  光纤厂常用气体的品质要求表

6.3.2  拉丝间宜设置集中式真空吸尘系统。

6.3.3  拉丝间高纯气体管道,宜与每台拉丝塔对应布置,且宜采用排架固定,并应接入气柜。

6.3.4  高纯气体管道规格应按气体流量、压力和生产设备确定,管道材料宜采用内壁抛光的不锈钢管,管道连接应采用自动轨道氩弧焊或卡套连接。高纯气体管道设计应符合现行国家标准《大宗气体纯化及输送系统工程技术规范》GB 50724的有关规定。

6.3.5  特种气体系统的设计应符合现行国家标准《特种气体系统工程技术规范》GB 50646的有关规定。

条文说明

6.3.1  光纤厂气体使用种类根据拉丝工艺设备的要求而定。

6.3.2  在拉丝过程中,容易散落微小的玻璃丝在净化间,所以,在拉丝间宜设置集中式真空吸尘系统,以便定期打扫散落玻璃丝,保持拉丝间洁净度。

    集中式真空吸尘系统由真空泵、除尘器、真空管道及真空墙吸插座等配件、控制系统等组成。真空泵的消声措施,除尘器的自动补风措施需要设计时考虑。

    真空系统的管道材质一般为SS304不锈钢,真空墙吸插座支管管径为DN50,立管为DN100,总管为DN150,所有管道不得小于DN50。

6.3.3  拉丝间气体管道,接至拉丝塔的常用气体有压缩空气、高纯氮气、高纯氩气、高纯氦气、二氧化碳五种气体管道,接入每台拉丝塔的气体支管管径一般为1/4″~1/2″,采用排架固定,并接入工艺设备自带的气柜。

    压缩空气管材为BA级不锈钢,阀门为不锈钢球阀;其余高纯气体管材为EP级不锈钢,阀门为不锈钢隔膜阀。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475