施工升降机安全规程 GB10055-2007
11.3 钢丝绳式施工升降机
11.3.1 吊笼在额定载重量工况坠落时,防坠安全器动作后,吊笼底板应符合GB/T 10054-2005中5.3.7.6的要求。
11.3.2 防坠安全器钢丝绳的张紧力应为安全装置起作用所需力的两倍,但不应小于300N。
11.3.3 应装有停层防坠落装置,该装置应在吊笼达到工作面后人员进入吊笼之前起作用,使吊笼固定在导轨架上。
11.3.4 对于额定提升速度不超过0.63m/s的施工升降机,可采用瞬时式安全器,否则应采用渐进式安全器。
11.3.5 对于人货两用施工升降机应采用速度触发型的防坠安全器。
11.3.6 卷扬机传动的施工升降机应设防松绳和断绳保护的安全装置。
目录
上节
下节
- 上一节:11.2 齿轮齿条式施工升降机
- 下一节:11.4 安全开关