10.2.1 人货两用或额定载重量400kg以上的货用施工升降机,其底架上应设置吊笼和对重用的缓冲器。
10.2.2 当吊笼停在完全压缩的缓冲器上时,对重上面的越程余量不应小于0.5m。
10.2.3 在设计缓冲装置时,应假设吊笼装有额定载荷,并以安全器标定动作速度作用在缓冲器上,其平均加速度不应大于1gn,并且以2.5gn以上的加速度作用时间不应大于0.04s。