施工升降机安全规程 GB10055-2007
返 回
变小
变大
底 色

8.1 钢丝绳

8.1.1  钢丝绳的选用应符合GB/T 8918的规定。钢丝绳的安装、维护、检验和报废应符合GB/T 5972的规定。
8.1.2  钢丝绳式人货两用施工升降机,提升吊笼的钢丝绳不得少于两根,且相互独立。每根钢丝绳的安全系数不应小于12,直径不应小于9mm。
8.1.3  钢丝绳式货用施工升降机,当提升吊笼用一根钢丝绳时,其安全系数不应小于8。对额定载重量不大于320kg的,钢丝绳直径不得小于6mm。额定载重量大于320kg的,钢丝绳直径不应小于8mm。
8.1.4  齿轮齿条式人货两用施工升降机悬挂对重的钢丝绳不得少于两根,且相互独立。每根钢丝绳的安全系数不应小于6;直径不应小于9mm。齿轮齿条式货用施工升降机悬挂对重的钢丝绳为单绳时,安全系数不应小于8。
8.1.5  防坠安全器上用钢丝绳的安全系数不应小于5,直径不应小于8mm。
8.1.6  门悬挂装置的悬挂绳或链的安全系数不应小于6。
8.1.7  安装吊杆用提升钢丝绳的安全系数不应小于8,直径不应小于5mm。
8.1.8  钢丝绳应尽量避免反向弯曲的结构布置。需要储存预留钢丝绳时,所用接头或附件不应对以后投入使用的钢丝绳截面产生损伤。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475