石油储备库设计规范 GB50737-2011
7.2 材料选用
7.2.1 油罐用材料应符合油罐的使用条件,并应具有良好的焊接性能、加工性能及经济合理性。
7.2.2 油罐用材料若选用国外材料,应是国外油罐设计规范允许使用的材料。
7.2.3 油罐各部分所用材料应符合下列规定:
1 罐壁下部宜采用高强度钢板,罐壁上部由刚度确定厚度部分宜采用碳素结构钢,高强度材料和碳素结构钢之间可采用低合金钢过渡;
2 罐底边缘板所用材料应与底圈罐壁板相同,罐底中幅板宜采用碳素结构钢;
3 浮顶用钢板、型钢材料宜采用碳素结构钢。
条文说明
本节规定了对原油储罐材料的基本要求。使用国外材料时,要求选用国外储罐设计规范允许使用的材料是为了保证材料的可靠性。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.1 一般规定
- 下一节:7.3 罐底结构设计