6.2 油罐附件

6.2.1  油罐应设置量油孔、入孔和放水管等附件。

6.2.2  油罐应设液位计、温度计和高低液位报警仪表。

6.2.3  油罐进油管道控制阀门应采取高高液位自动联锁关闭措施。

6.2.4  油罐宜采取低低液位自动联锁停泵的措施。

6.2.5  油罐宜设置搅拌设备。

条文说明

6.2.2、6.2.3  这两条的规定内容是大型油罐需采取的必要安全措施,相关国家标准都有类似要求。

6.2.5  本条的规定是为了减少油罐内淤泥堆积,进而减少清罐次数。