光伏发电站施工规范 GB50794-2012
返 回
变小
变大
底 色

7.3 灭火系统

7.3.1  消火栓系统的施工应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的相关规定,其灭火系统的施工还应符合下列规定:

    1  消防水池、消防水箱的施工应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的相关规定和设计要求。

    2  消防水泵、消防气压给水设备、水泵接合器应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格,并应有产品出厂检测报告或中文产品合格证及完整的安装使用说明。

    3  消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装,应清除其内部污垢和杂物。安装中断时,其敞口处应封闭。

    4  消防供水设施应采取安全可靠的防护措施,其安装位置应便于日常操作和维护管理。

    5  消防供水管直接与市政供水管、生活供水管连接时,连接处应安装倒流防止器。

    6  供水设施安装时,环境温度不应低于5℃;当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。

    7  消防水池和消防水箱的满水试验或水压试验应符合设计要求。

    8  消火栓水泵接合器的各项安装尺寸,应符合设计要求;接口安装高度允许偏差为20mm。

7.3.2  气体灭火系统的施工应符合现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263的相关规定。

7.3.3  自动喷水灭火系统的施工应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261的相关规定。

7.3.4  泡沫灭火系统的施工应符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281的相关规定。

条文说明

7.3.1  本条强调消火栓灭火系统各施工环节中应注意的事项及遵循的标准。

7.3.2~7.3.4  这两条规定了采用其他一些灭火方式的施工应遵循的国家标准。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475