光伏发电站施工规范 GB50794-2012
返 回
变小
变大
底 色

6.4 逆变器调试

6.4.1  逆变器调试前,应具备下列条件:

    1  逆变器控制电源应具备投入条件。

    2  逆变器直流侧、交流侧电缆应接引完毕,且极性(相序)正确、绝缘良好。

    3  方阵接线应正确,具备给逆变器提供直流电源的条件。

6.4.2  逆变器调试前,应对其做下列检查:

    1  逆变器接地应牢固可靠、导通良好。

    2  逆变器内部元器件应完好,无受潮、放电痕迹。

    3  逆变器内部所有电缆连接螺栓、插件、端子应连接牢固,无松动。

    4  当逆变器本体配有手动分合闸装置时,其操作应灵活可靠、接触良好,开关位置指示正确。

    5  逆变器本体及各回路标识应清晰准确。

    6  逆变器内部应无杂物,并经过清灰处理。

6.4.3  逆变器调试应符合下列要求:

    1  逆变器控制回路带电时,应对其做下列检查:

      1)工作状态指示灯、人机界面屏幕显示应正常。

      2)人机界面上各参数设置应正确。

      3)散热装置工作应正常。

    2  逆变器直流侧带电而交流侧不带电时,应进行下列工作:

      1)测量直流侧电压值和人机界面显示值之间偏差应在允许范围内。

      2)检查人机界面显示直流侧对地阻抗值应符合要求。

    3  逆变器直流侧带电、交流侧带电,具备并网条件时,应进行下列工作:

      1)测量交流侧电压值和人机界面显示值之间偏差应在允许范围内;交流侧电压及频率应在逆变器额定范围内,且相序正确。

      2)具有门限位闭锁功能的逆变器,逆变器盘门在开启状态下,不应作出并网动作。

    4  逆变器并网后,在下列测试情况下,逆变器应跳闸解列:

      1)具有门限位闭锁功能的逆变器,开启逆变器盘门。

      2)逆变器交流侧掉电。

      3)逆变器直流侧对地阻抗低于保护设定值。

      4)逆变器直流输入电压高于或低于逆变器的整定值。

      5)逆变器直流输入过电流。

      6)逆变器交流侧电压超出额定电压允许范围。

      7)逆变器交流侧频率超出额定频率允许范围。

      8)逆变器交流侧电流不平衡超出设定范围。

6.4.4  逆变器停运后,需打开盘门进行检测时,必须切断直流、交流和控制电源,并确认无电压残留后,在有人监护的情况下进行。

6.4.5  逆变器在运行状态下,严禁断开无灭弧能力的汇流箱总开关或熔断器。

6.4.6  施工人员测试完成后,应按照本规范附录C的格式填写施工记录。

条文说明

6.4.1  本条规定了在逆变器调试前应具备的基本条件。要想对逆变器进行最基本的调试工作,首先需要逆变器控制电源得电。逆变器的控制电源有的取自直流侧,有的取自交流侧,还有单独供给的,各个生产厂家都有不同;其次,是逆变器直流侧和交流侧的电缆接引完毕,并正确无误,绝缘良好;最后,方阵的接线工作部分或全部完成并通过检测,能够给逆变器提供安全的直流电源。这里没有提到逆变器的交流侧电源,是因为逆变器在静态调试初期,满足以上几点要求时,即可进行一些常规的参数和设置的检查。

6.4.2  逆变器经过长途运输、现场保管和安装等环节后,调试前还应对本体进行仔细检查,以确保设备安全。逆变器良好、可靠的接地,是保证调试人员人身安全的前提条件,需检查确认;对于逆变器内部的电路板、插接件及端子等部件,应仔细检查是否在运输过程中造成松动或损坏。

6.4.3  本条对逆变器调试过程中提出要求并规定了应做的检查项目。

    1  逆变器在控制回路带电时应对逆变器的参数进行检验和设置,同时检查逆变器自带的散热通风装置工作是否正常,以保证逆变器能够稳定地投入运行。

    2  在逆变器直流侧带电而交流侧不带电时,可以通过逆变器的显示器查看直流侧的电压值,并和实际测量值进行比较,检测逆变器数据采集的准确性。同时可以查看到逆变器直流侧对地阻抗值是否满足要求,如果显示值偏低,应进一步查明原因。

    3  逆变器能够并网发电需要具备三个基本条件,即控制电源带电、直流侧带电且满足逆变器要求和交流侧带电且满足逆变器要求。通过编写组对光伏发电站的调研,前两个条件都可以提前实现,但逆变器交流侧带电,通常都是在电站即将并网启动时才具备条件,因为只有电站整体安装、调试工作结束,并通过一系列审查和质检合格以后,才具备倒送电条件,也就意味着光伏发电站可以并网运行,所以本规范按照这样的顺序进行编写。在逆变器交流侧也带电时,可以对交流侧的相关参数进行检查,确认是否满足逆变器并网条件。另外,对于一些具有门限位闭锁功能的逆变器,也需要确认其闭锁功能。

    4  逆变器的保护功能直接涉及光伏发电站接入电网的稳定运行,甚至人身生命安全,所以其保护功能尤为重要。虽然逆变器生产单位在出厂前都经过此方面的测试,但按照现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150中的相关规定,应该在施工现场进行复测。因逆变器的保护功能只能在并网状态下进行,故需要逆变器厂家、施工方和建设方充分沟通并达成共识。具体操作可以通过更改逆变器参数的方法来进行测试。

6.4.4  本条为强制性条文,必须严格执行。逆变器内部布置有感性和容性元件,在运行后会有残留电荷。不同的逆变器厂家均要求在运行后,需静置一段时间才允许接触内部元器件,就是给逆变器—个放电的过程,以保证检修人员的人身安全。因此,规定在逆变器进行检查工作,要接触逆变器带电部位时,一定要断开交、直流侧电源开关和控制电源开关,确保在无电压残留,并在有人监护的情况下进行。

6.4.5  本条为强制性条文,必须严格执行。逆变器在运行状态下,断开没有灭弧能力的汇流箱保险,极易引起弧光。为保证人身和设备安全,严禁带负荷断开没有灭弧能力的开关或保险。

6.4.6  本条规定施工人员应将相关测试记录按照附录C的格式进行填写,并作为施工记录进行移交。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475