光伏发电站施工规范 GB50794-2012
返 回
变小
变大
底 色

6.2 光伏组件串测试

6.2.1  光伏组件串测试前应具备下列条件:

    1  所有光伏组件应按照设计文件数量和型号组串并接引完毕。

    2  汇流箱内各回路电缆应接引完毕,且标示应清晰、准确。

    3  汇流箱内的熔断器或开关应在断开位置。

    4  汇流箱及内部防雷模块接地应牢固、可靠,且导通良好。

    5  辐照度宜在高于或等于700W/m²的条件下测试。

6.2.2  光伏组件串的检测应符合下列要求:

    1  汇流箱内测试光伏组件串的极性应正确。

    2  相同测试条件下的相同光伏组件串之间的开路电压偏差不应大于2%,但最大偏差不应超过5V。

    3  在发电情况下应使用钳形万用表对汇流箱内光伏组件串的电流进行检测。相同测试条件下且辐照度不应低于700W/m²时,相同光伏组件串之间的电流偏差不应大于5%。

    4  光伏组件串电缆温度应无超常温等异常情况。

    5  光伏组件串测试完成后,应按照本规范附录B的格式填写记录。

6.2.3  逆变器投入运行前,宜将接入此逆变单元内的所有汇流箱测试完成。

6.2.4  逆变器在投入运行后,汇流箱内组串的投、退顺序应符合下列要求:

    1  汇流箱的总开关具备灭弧功能时,其投、退应按下列步骤执行:

      1)先投入光伏组件串小开关或熔断器,后投入汇流箱总开关。

      2)先退出汇流箱总开关,后退出光伏组件串小开关或熔断器。

    2  汇流箱总输出采用熔断器,分支回路光伏组件串的开关具备灭弧功能时,其投、退应按下列步骤执行:

      1)先投入汇流箱总输出熔断器,后投入光伏组件串小开关。

      2)先退出箱内所有光伏组件串小开关,后退出汇流箱总输出熔断器。

    3  汇流箱总输出和分支回路的光伏组件串均采用熔断器时,则投、退熔断器前,均应将逆变器解列。

条文说明

6.2.1  本条规定了光伏组件串调试前应做的工作和应具备的条件。

    1  光伏组件串接引完毕才具备测试的条件,并要求组串的数量和型号应符合设计文件的要求。

    2  回路的标识应清晰、准确,以便于故障的查找和运行人员的维护。

    3  在未经测试前,光伏组件串可能因组串错误而出现电压偏差,过高的电压可能会对逆变器等设备造成损坏。

    4  汇流箱的防雷模块在过电压的情况下起到保护作用,应将其可靠接地。

    5  光伏组件串的测试工作应在使用辐照仪对辐照度进行测试的前提下进行。测试时辐照度宜高于或等于700W/m²。虽然为了准确评估光伏组件的各项电性能参数,最新颁布的国家标准采用了IEC(国际电工委员会)标准,增加了低辐照度(200W/m²、25℃、AM1.5)下的性能测试,但鉴于光伏组件在实际应用中经常工作在低于1000W/m²,又高于200W/m²的情况,为准确全面反映其性能,本规范对测试时的辐照度参考值做出了规定。

6.2.2  本条规定了光伏组件串调试检测应符合的要求。

    1  光伏组件在组串过程中,会出现将插接头反装,从而导致光伏组件串的极性反接的现象。在测试过程中,应对此进行认真检测。

    2  相同规格和型号的光伏组件组串完毕后,在相同的测试条件下进行测试,其电压偏差不应太大。若电压偏差超出正文规定,应对光伏组件串内的光伏组件进行检查,必要时可进行更换调整。

    3  在并网状态下,使用钳形电流表直接测试光伏组件串的电流,直观且安全,并能通过此种测试方法发现光伏组件串之间的电流差异,从而发现存在的问题。

    4  若光伏组件串连接电缆温度过高,应检查回路是否有短路现象发生。

    5  光伏组件串的测试工作一定要做好相应的测试记录,并作为竣工资料的一部分内容进行整理、移交。

6.2.3  本条说明逆变器在投入运行前,宜将逆变单元内所有汇流箱均测试完成并投入。

6.2.4  本条规定了逆变器在投入运行之后,投、退汇流箱的顺序,主要是为防止带负荷拉刀闸。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475