光伏发电站施工规范 GB50794-2012
返 回
变小
变大
底 色

4.3 支架基础

4.3.1  混凝土独立基础、条形基础的施工应按照现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关规定执行,并应符合下列要求:

    1  在混凝土浇筑前应先进行基槽验收,轴线、基坑尺寸、基底标高应符合设计要求。基坑内浮土、杂物应清除干净。

    2  基础拆模后,应对外观质量和尺寸偏差进行检查,并及时对缺陷进行处理。

    3  外露的金属预埋件应进行防腐处理。

    4  在同一支架基础混凝土浇筑时,宜一次浇筑完成,混凝土浇筑间歇时间不应超过混凝土初凝时间,超过混凝土初凝时间应做施工缝处理。

    5  混凝土浇筑完毕后,应及时采取有效的养护措施。

    6  支架基础在安装支架前,混凝土养护应达到70%强度。

    7  支架基础的混凝土施工应根据与施工方式相一致的且便于控制施工质量的原则,按工作班次及施工段划分为若干检验批。

    8  预制混凝土基础不应有影响结构性能、使用功能的尺寸偏差,对超过尺寸允许偏差且影响结构性能、使用功能的部位,应按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。

4.3.2  桩式基础的施工应执行国家现行标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202及《建筑桩基技术规范》JGJ 94的相关规定,并应符合下列要求:

    1  压(打、旋)式桩在进场后和施工前应进行外观及桩体质量检查。

    2  成桩设备的就位应稳固,设备在成桩过程中不应出现倾斜和偏移。

    3  压桩过程中应检查压力、桩垂直度及压入深度。

    4  压(打、旋)入桩施工过程中,桩身应保持竖直,不应偏心加载。

    5  灌注桩成孔钻具上应设置控制深度的标尺,并应在施工中进行观测记录。

    6  灌注桩施工中应对成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土(水泥浆)等进行全过程检查。

    7  灌注桩成孔质量检查合格后,应尽快灌注混凝土(水泥浆)。

    8  采用桩式支架基础的强度和承载力检测,宜按照控制施工质量的原则,分区域进行抽检。

4.3.3  屋面支架基础的施工应符合下列要求:

    1  支架基础的施工不应损害原建筑物主体结构及防水层。

    2  新建屋面的支架基础宜与主体结构一起施工。

    3  采用钢结构作为支架基础时,屋面防水工程施工应在钢结构支架施工前结束,钢结构支架施工过程中不应破坏屋面防水层。

    4  对原建筑物防水结构有影响时,应根据原防水结构重新进行防水处理。

    5  接地的扁钢、角钢均应进行防腐处理。

4.3.4  支架基础和预埋螺栓(预埋件)的偏差应符合下列规定:

    1  混凝土独立基础、条形基础的尺寸允许偏差应符合表4.3.4-1的规定。

    2  桩式基础尺寸允许偏差应符合表4.3.4-2的规定。

    3  支架基础预埋螺栓(预埋件)允许偏差应符合表4.3.4-3的规定。

条文说明

4.3.1  支架基础施工是光伏发电站施工工程量最大、工序重复性最强的施工环节。本条对采用独立基础和条形基础的施工提出要求。为了能够满足安装支架的要求,支架基础混凝土浇筑之前需要检查轴线、标高,确保混凝土基础的施工质量。对于存在漏筋、孔洞等严重质量缺陷的支架基础,需要经过相关方确认后进行相应的处理。为了防止预埋件的锈蚀,预埋件上表面需要进行防锈处理。为了防止回填土破坏柱头,支架基础拆模后不能立即进行土方回填,可以采用塑料薄膜包裹养护。为了避免出现因在埋件上焊接产生的高温膨胀而造成混凝土柱头裂纹及荷载能力,混凝土强度达到70%以后才能进行上部支架焊接。支架基础的混凝土施工应根据与施工方式相一致的且便于控制施工质量的原则,按工作班次及施工段划分为若干检验批。检验批的划分可根据以上原则灵活处理。

4.3.2  目前光伏发电站在建设过程中广泛选用静压水泥桩(钢桩)、灌注桩及旋入桩。本条对采用此类桩式支架基础的施工提出要求。桩式基础在进场后和施工前的外观质量检查能够避免一些断桩、裂桩在工程中使用。压(打、旋)式桩施工中应保证桩体的垂直度与压入深度,倾斜的桩体承载力以及抗倾覆性会严重降低。对灌注桩施工的全过程进行检验是为了更好地控制施工质量。对于成品桩式基础的强度和承载力检测宜分区域进行抽检,主要是因为光伏发电站中支架基础的数量巨大,且其大多入地深度较浅,只要在施工中控制好质量,其强度和承载力应该能够满足设计和使用要求,故成品桩式基础的抽检不宜照搬现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202中的检测比例和方法进行,现场可根据实际情况以抽查的方式对桩式基础进行小应变检测。

4.3.3  本条规定在屋面上施工支架基础应遵守的原则。在进行屋面支架基础施工时应保证建筑物主体结构安全,应按照图纸要求与建筑物进行连接,不损害原建筑物主体结构及防水层。对于已经破坏的原建筑物防水的修复应该做到保证建筑物防水性能良好。

4.3.4  本条对采用不同方式施工的支架基础及预埋件的偏差提出了具体要求,主要是参照现行国家标准和通过对多个光伏发电站施工情况的调研而来。光伏支架基础的施工是光伏发电站施工中的重要环节,为了满足光伏支架安装的要求,应在施工中严格控制。对于采用压(打、旋)式桩的基础引起施工质量很难控制,因此若上部支架安装具有高度可调节功能,则可根据可调范围放宽。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475