印染工厂设计规范 GB50426-2016
返 回
变小
变大
底 色

8.1 一般规定

8.1.1  供暖通风与空调设计在满足生产工艺及劳动保护要求的前提下,应采用投资少、运行费用低、技术先进、节能环保的设计方案,并应满足便于施工、安装、操作及维护的要求。

8.1.2  印染工厂宜具有良好的自然通风条件,厂房外墙宜少设附房,附房宜避开主导风向的迎风面。

8.1.3  围护结构应有良好的保温措施,其屋面、外墙、天沟等的最小热阻应满足减少能耗和防止结露的要求,其值应根据车间内的温湿度及气象条件计算确定。

8.1.4  印染工厂的防排烟设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

8.1.5  供暖、通风、空调系统监测与控制设计应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019的有关规定。
 

条文说明

8.1.2  印染工厂为高温高湿生产车间,宜有良好的通风设施才能使热湿空气及时排出;而机械通风需耗能,增加企业的生产运行成本,为使企业能节省生产运行成本,在印染工厂设计时,应在建筑结构形式选用上考虑具有良好的自然通风条件。

8.1.3  本条要求印染工厂围护结构应有足够的保温性能。

    印染工厂为高温高湿生产车间,当围护结构的保温不好时,冬季易在车间围护结构的内表面结露滴水,影响产品质量和室内劳动环境,故要求其围护结构应有足够的保温性能,其最小热阻应通过计算确定,计算可参见现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019的规定。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475