7.4 给水系统和管道布置

7.4.1  给水系统应符合下列规定:

    1  给水系统应充分利用市政给水的压力直接供水;

    2  有不同压力、水质要求的供水点时宜采用分质、分压供水;

    3  冷却水应采用循环方式或加以重复利用。

7.4.2  给水系统室外干管及车间工艺引入管的设计流量宜按最高日最大小时用水量确定,支管设计宜按秒流量计算。

7.4.3  给水管道材质和布置应符合下列规定:

    1  厂区消防给水管应环状布置,生产、生活给水管道宜环状布置,环状管道应设置阀门分成若干可以检修的独立段;

    2  室内给水管道宜采取明管沿内墙或柱子架空敷设;当室外架空敷设时,应考虑防冻措施;给水管与蒸汽管、电缆桥架等上下平行敷设时应布置在蒸汽管、电缆桥架的下面;

    3  给水管道不应穿过设备基础,不宜穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝,当必须穿过时应采取相应防止管道损坏的技术措施;

    4  给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、电脑打样室等遇水会损毁设备和引发事故的房间,并不得布置在后整理设备的上方;

    5  给水管道不应穿越风道,不应横越空调室的进风窗和回风窗;

    6  给水管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施;

    7  给水系统应根据不同使用性质及计费标准分别设置计量设施;厂区总进水、车间进水口、各工段或主要用水设备应设置水量计量设施;设有独立卫生间的集体宿舍应每间设置冷、热水计量设施;

    8  埋地生产、生活给水管宜采用塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、经可靠防腐处理的钢管等;室外埋地消防管道宜采用球墨铸铁管、钢丝骨架塑料复合给水管和加强防腐的钢管等管材;

    9  架空给水管宜采用塑料给水管、塑料和金属复合管、内外壁热浸镀锌钢管、不锈钢管、经防腐处理的钢管等,室内外架空消防管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材;

    10  软水给水管宜采用塑料给水管、塑料和金属复合管、内外壁热浸镀锌钢管、不锈钢管等。

7.4.4  给水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015和《城镇给水排水技术规范》GB50788的有关规定。
 

条文说明

7.4.1  应根据水源情况和用水要求予以划分。

    1  利用市政给水的水压直接供水有利于节能并减少二次污染。现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中第六章对建筑物室外、室内消防的给水形式做了详细规定,其中要求室内消防应采用高压或临时高压消防给水系统,且不应与生产生活给水系统合用。

    2  分质、分压供水主要目的是为了节能、节约用水。

    3  印染厂冷却水水量大、水质变化小,应当采用循环方式。一些企业将升温后的冷却水用于染缸进水加以重复利用,并可节能。机缸间接冷却水也应循环利用。

7.4.2  本次修订增加对室外管网流量计算的规定,印染厂一般用水点多、水量大、不均系数小,干管宜按最高日最大小时用水量计算,如按秒流量设计管径偏大,造成浪费。

7.4.3  环状布置并用阀门分成可单独检修的独立管段能提高供水的安全性。为满足计量、考核要求各工段或主要用水设备应设置水量计量设施,以节约用水。

    各地都在提倡使用新型管材,而且种类繁多。从调查看塑料给水管以其具有防腐能力强、内壁光滑、质量轻、美观、安装方便而得到大量推广。现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974规定室外消防管道宜采用球墨铸铁管或钢丝骨架塑料复合管给水管道。车间内采用热浸镀锌钢管的企业也不在少数,而普通焊接钢管如没有可靠的防腐其寿命不长;一些外资企业、先进的企业、加工高档品种的企业则直接采用不锈钢管。

7.4.4  由于一个工厂往往存在自来水、自备水、回用水、冷却水、冷凝水等多种水源,一些企业对水质污染问题往往不重视。因此应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015和《城镇给水排水技术规范》GB50788的有关规定。