印染工厂设计规范 GB50426-2016
返 回
变小
变大
底 色

6.6 带排气井的单层锯齿形厂房构造要求

6.6.1  带排气井的三角架承重锯齿厂房构造(图6.6.1-1)应符合下列规定:

图6.6.1-1  带排气井的三角架承重锯齿厂房构造

1-三角架;2-排气井;3-风道大梁;4-排架柱

    1  屋面板在三角架上的搁置长度不宜小于80mm,屋面板与三角架的连接应采用钢板焊接连接或预留钢筋后浇灌混凝土连接,其中预留钢筋后浇灌混凝土连接只可用于非地震区。

        1)三角架横梁上、下端屋面板,屋面板上的四角预埋钢板应与三角架横梁上的钢板焊接连接。焊接连接的屋面板应通长布置。其余屋面板焊接不应少于3点(图6.6.1-2)。

图6.6.1-2  屋面板与三角架的连接构造(一)

1-三角架;2-屋面板;3-每块板不少于三点满焊

        2)三角架横梁上应预留插筋与屋面板内伸出钢筋绑扎,然后浇灌混凝土,连成整体(图6.6.1-3)。每块板的板缝内应增设焊接网片与三角架横梁上预留插筋绑扎,然后浇灌混凝土整体连接(图6.6.1-4)。

图6.6.1-3  屋面板与三角架的连接构造(二)

1-三角架;2-屋面板;3-细石混凝土灌缝;4-通长8钢筋;5-三角架中预留10@500插筋

图6.6.1-4  屋面板与三角架的连接构造(三)

1-三角架;2-屋面板;3-细石混凝土灌缝;4-通长6钢筋;5-三角架中预留6@300插筋;6-26焊接钢筋网片;
7-6@200焊接钢筋网片

    2  三角架立柱下端和斜梁下端预埋钢板应与风道板或梁上的预埋钢板焊接连接(图6.6.1-5)。

    3  风道大梁顶部搁置预制风道顶板应通过预埋钢板与风道大梁互相连接,上面应浇捣50mm~80mm厚钢筋混凝土整浇层和上翻梁与风道大梁梁顶上预留钢筋浇成整体(图6.6.1-5)。

图6.6.1-5  风道板与风道大梁的连接构造

1-三角架;2-现浇风道板;3-现浇上翻梁;4-现浇防滴沟;5-风道大梁;6-风道大梁预留钢筋;7-现浇风道顶板;8-预制风道顶板;9-电焊

    4  根据排气井的设置情况,天窗框宜直接贴在三角架外缘或通过悬臂梁搁置在三角架外侧。连接方法应采用预埋钢板焊接连接(图6.6.1-6)。

图6.6.1-6  排气井、天窗框与三角架的连接构造

1-三角架;2-天窗框;3-排气井侧板;4-排气井隔板;5-排气井顶板;6-电焊

    5  风道大梁下端预埋钢板与牛腿面预埋钢板应电焊连接,搁置长度不应小于150mm(图6.6.1-7)。

    6  主结构的东西锯齿山墙宜与附房脱开,应砌筑在边柱风道大梁上的预制墙梁上。预制墙梁一端与风道大梁应通过预埋钢板电焊连接,另一端应搁置在大梁上,并应沿墙梁轴线方向做成可靠的滑动支座连接。边屋面板和三角架应预留10mm钢筋或螺栓,砌入墙内与锯齿端墙锚固拉结(图6.6.1-8、图6.6.1-9)。

图6.6.1-7  风道大梁与牛腿柱的连接构造

1-风道大梁;2-牛腿柱;3-电焊

图6.6.1-8  三角架、风道大梁、牛腿柱、山墙的连接节点

1-风道大梁;2-边牛腿柱;3-中牛腿柱;4-边三角架立柱;5-中三角架立柱;

6-边跨墙梁;7-靠天窗端搁置在风道大梁上做滑动支座连接,另一端电焊连接

图6.6.1-9  锯齿山墙连接构造

1-边三角架;2-山墙;3-屋面板

6.6.2  单层锯齿形厂房排气井构造应符合下列规定:

    1  排气井的上、下口高度尺寸应根据当地气候条件和工艺要求通过试验或计算确定。上口宽度宜取0.4m~0.5m,下口宽度宜取0.6m~0.7m;高度宜为1.5m~1.8m,不宜超过2.0m。排气井上口应设置遮雨顶板,两侧设置挡风板。

    2  排气井宜采用装配式钢筋混凝土构件,也可采用钢筋混凝土框架作为骨架的玻璃钢结构;不宜采用钢或木骨架,也不应采用砖砌排气井。

    3  钢筋混凝土排气井宜采用装配式结构,分别由侧板、隔板和顶板装配而成。在施工条件许可时,可在地面拼装后整体吊装。

    4  排气井与三角架或承重门形架的连接,宜预埋钢板电焊连接。

    5  排气井内外应涂耐腐蚀涂料。连接件宜采用不锈钢制造。
 

条文说明

6.6.1、6.6.2  三角架承重锯齿厂房已在全国各地得到广泛应用,从调研结果看,厂房的使用情况良好,保留该结构的构造做法有较强的技术指导作用。风道大梁顶部搁置预制风道顶板,通过预埋钢板与风道大梁互相连接,并在预制风道顶板上设置钢筋混凝土整浇层,是为了保证双梁风道形成整体。


目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475