8.0.1  变压器应采用高效节能划产品,宜采用自冷冷却方式。

8.0.2  站用电耗能指标应采取下列措施降低:

      1  应根据室内环境温度变化和相对湿度变化对设备的影响,合理配置空气调节设备。

      2  户内安装电气设备,常规运行条件下宜采用自然通风散热,宜减少机械通风。

      3  设备操作机构中的防露干燥加热,应采用温、湿自动控制。

      4  应采用高光效光源和高效率节能灯具。

      5  应合理选取站用变压器的容量。

8.0.3  墙体应采用节能、环保的建筑材料,并应合理设置门窗洞口和尺寸。

条文说明

8.0.1~8.0.3  新增内容。明确变电站的节能设计应遵循的基本原则。