附录D 典型屋顶的简易防雷装置

D.0.1  当古建筑高度不大于15m且其外轮廓周长不超过90m时,或外轮廓最大长度不超过25m、最大宽度小于20m时,屋顶安装的接闪器可按下列方式简化:

    1  当屋面坡度大于1/2时,三角屋顶,四坡面屋顶,四坡尖屋顶,尖帽屋顶,可按图D.0.1在易受雷击部位安装防雷装置;

图D.0.1  典型屋顶的简易防雷装置图

    注:1  棚屋屋顶-使用三角形屋顶的防护方法。

        2  短杆距建筑物端头或檐边的距离b≤0.6m。

    2  当屋面坡度不大于1/10时,或平屋顶,或藏式建筑屋顶,或四周为女儿墙的平屋顶,或四坡平屋顶,可按图D.0.1沿古建筑四周布置防雷装置;

    3  当屋面坡度大于1/10时且不大于1/2时,接闪器除应沿屋檐边四周布置外,还应沿屋脊处布置[图D.0.1(g)]。

D.0.2  简易防雷措施可采用短接闪杆与接闪带的下列两种组合,且接闪带应与短接闪杆可靠连接,接闪带宜贴屋面敷设安装,短杆距端头距离不应大于0.6m:

    1  短接闪杆高度为0.26m,间距为6.0m;

    2  短接闪杆高度为0.60m,间距为7.5m。