附录B 现场勘察要求与报告

B.1  现场勘察要求

B.1.1  现场勘察应符合下列规定:

    1  应了解古建筑的特性、类别,对与防雷技术相关的几何形体和物理参数进行测量、记录,并对古建筑的雷击风险作出评估;

    2  应拟选防雷装置,并对防雷装置安装方法与位置提出建议。

B.1.2  现场勘察应包括下列内容:

    1  古建筑的文物级别;

    2  单体古建筑、古建筑群的外形尺寸及相互关系;

    3  古建筑与周围建筑群的关系;

    4  古建筑的类型、属性和功能;

    5  屋顶形式、形状和坡度等;

    6  屋顶外露设施及特性;

    7  结构形式及建筑材料特性;

    8  装饰工艺、材料;

    9  古建筑内常住人员和流动人员情况;

    10  出入口状况和疏散的方便程度;

    11  室内陈列品的特性;

    12  古建筑所在地区的地理、气象(雷暴)、水文地质资料;

    13  古建筑内及其周围的现代系统、设置、管道的状况;

    14  最易受到雷击的部位和受雷击易损坏的部位;

    15  可能影响、妨碍影响雷击路径的其他建筑物或障碍物状况;

    16  周围环境或土壤的腐蚀性物质或污染物性物质等。

B.1.3  现场勘察可采用调查、访问、目测和仪测相结合的方式进行,并做好现场原始记录。

B.2  现场勘察报告

B.2.1  应根据现场勘察原始记录,进行整理,归纳并形成供防雷工程设计用的现场勘察报告。

B.2.2  现场勘察报告,除写明勘察时间、参加人员和本规范B.1.2条的内容外,还应对防雷的方法、防雷装置以及防雷装置的安装方法与位置等提出建议。

B.2.3  现场勘察报告应作为防雷工程设计文件的依据存档保存。