6.4.1 竣工验收应在工程质量验收合格的情况下进行,也可和工程质量验收合并进行。
6.4.2 竣工验收时,施工单位除按本规范第6.1.2条规定提交资料外,还应提交工程竣工报告和工程竣工图纸、工程决算报告以及工程运行维护要求和注意事项等资料。
6.4.3 竣工验收时,应对工程质量验收的结果做出认定,必要时可对一些项目进行抽验。
6.4.4 竣工验收的全部图纸资料应存档保管。