古建筑防雷工程技术规范 GB51017-2014
5.4 施工记录
5.4.1 质监员应对防雷设备、器材按说明书、施工图进行检查,并做好记录。
5.4.2 安全员应检查安全保护设备,并做好现场安全随工记录。
5.4.3 施工员应对施工过程中防雷设备、器材的安装工艺、施工方法做好现场随工记录。
5.4.4 隐蔽工程和高空作业施工应有实时的记录、照片或录像,并应同时做好隐蔽工程和高空作业施工的随工记录。隐蔽工程施工时,还应及时通知有关人员进行随工检测验收,并做好验收记录。
条文说明
5.4.1 本条规定,在施工安装前,质量监督人员须对所有将安装的防雷器材,如:接闪器(针、带、网)及其连接和固定部件、避雷器(包括其后备保护装置——断路器或熔断器)、等电位连接部件、接地体(包括有环保证明的降阻剂)等与施工图纸、相应的防雷设备或器材说明书进行数量和质量上的比对检查,并做好记录,由双方(质量监督人员和施工技术人员)确认无误后方可进行施工安装。
5.4.4 将隐蔽工程和高空作业的施工项目,进行随工检测;对接地电阻和其他参数测量等,进行竣工检测。古建筑防雷工程是对历史文物进行安全保护的工程,是按照防雷设计和技术规范要求实施的,某个环节或某个部位施工质量不合格,将会形成安全隐患,而致使古建筑遭受无法弥补的损失。因此本条规定凡是在施工和在竣工检测中,需要对隐蔽工程和高空作业的施工项目进行随工检测;对接地电阻和其他参数测量等,进行竣工检测。检查测试不合格的项目,应提交施工单位进行整改,直至满足要求为止。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.3 防雷装置的施工
- 下一节:5.5 测试记录